پرسش و پاسخ

0
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مهندس امینی عزیز سوالی راجع به ترکیب بار های کنترل تنش زیر پی داشتم فایل pdf رو پیوست کردم اگه امکان داره یه چک بکنین که درست هستن طبق مبحث ششم و اینکه چرا ترکیب بار شماره 5 رو از قلم انداختن و بسط ندادن ؟ این ترکیب بار رو میگیم [0.7E یا D+[0.6(1.4W) در نهایت اهمیت کم بار باد و غالب بودن بار زلزله در ساختمان متداول به ترکیب بار زیر ختم میشه ولی بسط داده نشده حالا نخواستن تعداد ترکیب بارها زیاد شه ای ابهام منه لطف میکنید منو راهنمایی کنید.

D+0.7E

**پاسخ پذیرفته شده**

**چهارشنبه**, **آپریل** 20 2016, 05:08 PM - #??COM_EASYDISCUSS_POST_PERMALINK??
1
سلام مهندس جان وقت بخیر
متاسفانه فایل پی دی افتون پیوست نشده است. من ندیدم پی دی اف شما رو. خواهشا اگر میتونید مجددا سوالتون رو مطرح کنید و پی دی اف تون رو پیوست کنید. یا اگه امکانش هست به همین سوالتون پیوست کنید. و در نهایت میتونید به ایمیل آدرس سایت هم ارسال کنید.
ولی به طور کلی باید خدمتون عرض کنم که ترکیبات کنترل تنش خاک زیر پی بر اساس مبحث ششم باید تمامی حالات الگویی که در مبحث ششم قید شده است را در بر بگیرد.
مثلا شما گفتید که الگوی شماره 5 را از قلم انداخته اند. واین اشتباه است. الگوی شماره 5 باید قید شده و همانطور که خودتان هم اشاره کردید به دلیل بحرانی بودن بار زلزله ؛ بار باد درج نخواهد شد و در نهایت می رسیم به همون ترکیب باری که خودتان نوشتید. یعنی D+0.7E
این الگوی ترکیب بار است و باید ؛ هم بسط داده شود و هم مولفه قایم زلزله قید گردد. فقط توجه داشته باشید برای مناطق با A=0.35 ؛ برای اعمال مولفه قائم زلزله برای کل سازه ؛ بایستی ضریب بار مرده بر حسب مقدار پارامتر I ؛ به بیشتر از یک اصلاح شود. همچنین فراموش نکنید که درج مولفه قائم زلزله رو به بالا ؛ طبق استاندارد 2800 برای طراحی فونداسیون ها الزامی نیست. پس نیازی به مقدار منفی Ev نیز نخواهد بود.
در زیر کلیه الگوهای ترکیبات بار برای کنترل تنش خاک زیر پی ؛ بر اساس مبحث ششم را قرار داده ام

http://civilearn.com/images/PIC_Discussions/Combo.jpg

دقت کنید بر اساس الگوهای فوق در مبحث ششم ؛ باید تک تک ترکیبات بار ساخته شود. به جای بارهای L انواع بارهای زنده موجود در ایتبس را قرار دهید. همچنین به جای تمام بارهای E ؛ کلیه حالتهای بار زلزله قرار داده خواهد شد.
پیروز و پاینده باشید
**پاسخ به درستی کمینه شد** **نمایش**
**پاسخ ها** (0)
  • **هنوز به این بحث پاسخی داده نشده است**
**پاسخ شما**

اشتراک ايميلي در فيد سيويلرن

 برای اطلاع از آخرین محتوای سیویلرن در ایمیل خود ؛ ایمیل آدرس خود را در کادر زیر وارد نمائید.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

 Subscribe in a reader

راه های ارتباطی با ما

ایمیل آدرس :

Info@Civilearn.com

Civilearn@gmail.com

تلفن : 

+98 912 88 76 100

مدیریت (اتیلا امینی) :

Atila.Amini1977@Gmail.Com

درباره ما

گروه آموزشی-مهندسی سیویلرن از سال 1387 با وب سایت عمرانکده آغاز کرده و تا به امروز همچنان ؛ کار خود را با نیت خدمت رسانی صادقانه و خدمات رایگان به مخاطبان و همراهانش ؛ در بستر مجازی نت دنبال کرده است.

 

logo-samandehi

گروه و کانال ما در تلگرام

  • گروه تخصصي سیویلرن  ؛ بحث و گفتگو پيرامون طراحی و محاسبات ساختمان
  • کانال سیویلرن ؛ انتشار محتواي وبسايت و درج برنامه هاي آموزشي اعم از ورکشاپها و وبينارهاي مهندسي

@Civilearn 

  • ارسال درخواست عضویت در گروه تلگرام :
  • +98 912 88 76 100
  • @Atila_Amini

**میزکار رفع اشکال جوملا**

**جلسه**

**اطلاعات پروفایل**

**حافظه استفاده شده**

**پرس وجوها از پایگاه داده ها**

**خطا ها در فایل زبان**

**فایل های زبان بارگذاری شده**

**کلمات ترجمه نشده**